变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

厂家告诉您西宁箱式变压器组起动后排烟异常的处理

2019-07-30 点击量:595 字体:
分享到:

西宁箱式变压器组起动后,排气管的排烟应是淡灰色;在正常运转过程中排烟应是无色的;在突加负载的1min内排气管冒深灰色或黑色的烟是正常的。若西宁箱式变压器组在正常负载下工作运行时冒黑烟、蓝烟、蓝黑色烟或白烟等,则均说明西宁箱式变压器组工作运行不正常。

一、西宁箱式变压器组起动后,在没有加负载的情况下,西宁箱式变压器组工作运行粗暴且排气管持续冒黑烟

故障分析:

该故障一般是由于喷油器喷入燃烧室内的燃油燃烧不完全所造成的,主要原因有:西宁箱式变压器组起动后,喷油泵的两个分泵供油不匀或过大、过小;西宁箱式变压器组在额定转速下,喷油器喷油雾化不良,使在燃烧室内不能完全燃烧;空气弗列加滤清器部分堵塞,使西宁箱式变压器组进气量不足或燃烧室内压缩力不足;西宁箱式变压器组起动后气门关闭不严。

故障处理:

首先从最易查找的故障查起。起动西宁箱式变压器组后,将转速提高到900r/min左右,然后用手触摸两个汽缸。触摸中感觉到第二个汽缸的排气管温度与西宁箱式变压器组起动前的温度相近,这说明西宁箱式变压器组起动后第二个汽缸工作运行异常。

②用断油法检查第二汽缸的工作运行状况。在检查中发现断开第二汽缸的供油后,西宁箱式变压器组的故障现象未消失。再断开第一汽缸的供油,在断油的瞬时西宁箱式变压器组停止工作运行,这说明故障在第二汽缸。

③拆下第:个汽缸的喷油器进行技术检查,发现喷油嘴偶件顶部的出油孔己锈死,导致高压燃油无法喷出。进一步断定西宁箱式变压器组起动后超负荷工作运行,由原来的两个缸工作运行变为一个缸工作运行,造成第一汽缸内喷入过多,空气系数减小,使燃烧室内的得不到充足的新鲜空气,致使不能充分燃烧,从而导致西宁箱式变压器组工作运行粗暴且排气管持续冒黑烟的故障。

④更换喷油嘴偶件,进行喷油压力校正,装配喷油器,然后起动西宁箱式变压器组至额定转速,未发现西宁箱式变压器组工作运行粗暴且排气管持续冒黑烟的故障现象。上述故障被排除

二、西宁箱式变压器组起动后,排气管持续冒蓝烟

故障分析:

西宁箱式变压器组起动后排气管持续冒蓝烟的故障原因一般是:部分机油窜入燃烧室后,由于受高温、高压的作用而变成蒸气,然后随废气排出。若机油燃烧,则又会使排气管冒黑烟,造成燃烧室内积炭增加,机油消耗量上升。当喷油嘴内部偶件卡死或油孔堵塞时,排气管也会冒蓝烟。造成该台西宁箱式变压器组出现上述故障现象的主要原因有:汽缸内部周围严重上油;气门杆与气门导管的间隙过大,使润滑气门机构的机油被吸入燃烧室内:活塞环、活塞和汽缸套的间隙过大,造成机油进入燃烧室内;油底壳内的机油过多也会使机油进入燃烧室;活塞环被积炭胶结在活塞环槽内,活塞环弹力不足,环开口没有错开,或油环上、下面方向装反等;新西宁箱式变压器组或大修后的西宁箱式变压器组没有经过充分的磨合,也会造成汽缸密封性差,使机油进入燃烧室;喷油嘴内部偶件被卡死等。

上述故障原因中的一项或多项都可造成西宁箱式变压器组起动后排气管持续冒蓝烟的故障。

故障处理:

①抽出油底壳上部的机油标尺,检查机油的黏度和存油量。

②在检查中发现机油中进入且黏度指数下降得較多,机油量在油标尺静满刻度3cm以上,造成西宁箱式变压器组起动后大量机油飞溅到汽缸壁上,从而使活塞环、活塞带入燃烧室内的机油增多,导致排气冒蓝烟。西宁箱式变压器组烧机油的现象皎多,应根据不同的情况具体分析、解决。

③更换新机油至油标尺的静满刻度处,然后起动西宁箱式变压器组,故障现象消失,故障被排除。

三、西宁箱式变压器组工作运行不到100h,在起动时排气管突然冒出大量白烟

故障分析:

西宁箱式变压器组起动后,排气管排出大量白烟的故障一般是由于燃烧室内进入冷却水或环境温度太低所造成的,主要原因有:中含水分过多;汽缸盖的螺栓松动,导致汽缸垫部分受力不均匀,使冷却水渗入到燃烧室内;燃烧室周围的汽缸盖有裂纹,导致冷却水进入燃烧室内;冷却水温度过低,造成喷入燃烧室后燃烧不充分;气门、活塞环等处密封不严,造成漏气,使汽缸内压缩压力过低;燃烧室上部的汽缸套出现裂纹或有砂眼,使冷却水进入燃烧室内等。

故障处理:

排除这类故障时应采取断油法和观察法。

①检查中是否有水。首先丛油箱底部放出少量,观察中是不是有水,检查中未发现中有水的现象。

②取出油标尺,观察是否有冷却水进入油底壳内,检查中未发现异常现象。

③起动西宁箱式变压器组后,观察水散热器上部的加水口处是否有气泡冒出,也没有发现有气泡冒出(这样做是为了检查汽缸盖和汽缸套是否在燃烧室周围出现裂纹和砂眼等)。

④对各汽缸进行断油试验,结果发现第五、六缸断开后,排气管排出的白烟的颜色变淡。

⑤拆卸弟五、六汽缸的喷油器,在西宁箱式变压器组上对喷油器进行油压试验,。具体方法是:将拆下的喷油器再重新对接在高压油管上,起动西宁箱式变压器组至怠速运转,以检验喷油雾化质量。若喷油器喷油雾化良好,则说明故障不在喷油器而是由其他故障引起的。

⑥拆卸第五、六汽缸的汽缸盖,对燃烧室内各部件进行检查,在检查中发现汽缸垫早第五、六汽缸之间的部分有一道很宽的水印,冷却水在汽缸垫处进入两汽缸内,更换汽缸垫,装配气缸盖,安装调试气门间隙后,重新起动西宁箱式变压器组,排气冒白烟的现象消失,故障被排除。


动力设备(深圳)有限公司全力打造西宁箱式变压器组行业中的王者品牌,以质量为名片,以技术为标底,让Cummins产品成为市场中的唯一标杆是我们的最终使命。

■ 为了确保西宁箱式变压器纯正备件的卓越品质,通过400余家授权服务商和特约纯正备件经销商独家分销,绝对可信;

■ 在中国大陆地区,西宁箱式变压器拥有一个中央总库和五个零件前置库,并建立了与之配套的高效物流配送体系,确保服务商为用户及时提供的纯正备件;

■ 在西宁箱式变压器的授权服务商处,用户可以购买到全系列机型的纯正备件,并可在授权服务商处享受质量保证服务。


更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的西宁变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横